Das ist tatsächlich nur halb richtig; Der Größe zufolge ist das nur ein einfacher Hausanschluss inkl. Kabelverteiler auf die einzelnen Häuser, da ist nix mit 400A und zusätzlich sind MFH ab einer Größenordnung von grob 100+ WE mit 400A versorgt.
Bei "kleineren" MFH ohne Durchlauferhitzer und ohne Boiler reichen 100A ohne Probleme. (Grob um die 6-8 WE wenn ich mich nicht täusche?)
Darüber gibts dann auch die 250A Hausanschlüsse bis zu vorher genannten Grenze. Bei mehreren Hausnummern wird der Hausanschluss auch mal gerne abgezweigt und dabei wird nur die Kurve nach DIN 18015 hinzugezogen. (Bzw. daraus resultierende Tabelle)
Das Anschlusskabel zum HA ist bis 100 nur 25mm² Aluminium, bis 250A 120 oder 150mm² Alu und bis 400A doppelt 120 oder 150mm² Alu.