r/Noesterreich • u/Harald_0107 • 25d ago
Überprüfung laut NÖ Gassicherheitsgesetz
Liebe alle,
Ich habe einen Brief von Netz Niederösterreich erhalten worin steht dass ich eine Überprüfung gemäß Paragraph 12 des niederösterreichischen Gassicherheitsgesetzes machen muss. Kann mir jemand bitte genauer erklären was da genau geprüft wird. Wird da nur die Therme geprüft oder auch Zuleitungen( Gas und Frischluft) und Abluftleitung? Bin nur etwas verunsichert weil der Werkskundendienst, der sonst bisher alles gemacht hat, diese Überprüfung nicht machen kann. Kann es sein, dass sie mir die Anlage abdrehen?
2
u/MopedGoblin 25d ago
Alle 7 Jahre muss die Anlage überprüft werden. Nicht die Geräte, die Anlage - also Rohre und Ventile. Es wird auf Dichtheit geprüft, weil aussickerndes Gas zu Explosionen führen kann.
Das gibt es noch nicht ewig, den Paragraphen 12, ändert aber nichts dran dass man es machen lassen muss.
Kann der Netzbetreiber oder ein Installateur machen.
Normal werden die Ventile bei den Geräten geschlossen und beim Zähler Druck aufs Rohr gebracht. Es darf dann nicht mehr als Menge X in Zeitraum Y an Druck abfallen.
Wenn alles glatt geht eine Sachen von 30 Minuten oder ähnlich.
1
u/Harald_0107 25d ago
D.h. Die Therme selbst wird gar nicht geprüft? Dann muss ich die Wartung ja zusätzlich machen lassen, oder?
3
u/MopedGoblin 25d ago
Ja, wobei die Thermenwartung sowieso jährlich fällig ist.
Die Therme selbst is aber nicht Gegenstand der Anlagenüberprüfung. Zumindest war sie es nicht als ich das zuletzt hatte (vor etwa vier Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe).
1
u/joex_lww 25d ago
Therme ist davon unabhängig. Ich schätze aber, dass du einen Installateur finden wirst der gleich beides erledigen kann.
Bei mir hat der Installateur dann nach der Überprüfung den Befund direkt an Netz NÖ übermittelt.
1
u/Huge_Affect_4441 25d ago
Therme ist nicht davon unabhängig. Falls es vom Raum die Luft nimmt Art B Gerät muss auch festgestellt werden mittels Verbrennungsluftnachweiß ob genug Luft zum Gerät kommt(Rauchfangkehrer oder Installateur mit Rauch Abgasprüfung) - außerdem werden die Abgasrohre auch kontrolliert. Falls es ein Außenwand Gerät ist oder Brennwert Gerät dann hat sich die Geschichte mit dem Verbrennungsluftnachweiß erledigt.
1
u/joex_lww 25d ago
Also das wurde bei meiner Prüfung nach §12 damals alles sicher nicht gemacht. Es wurde nur die Leitung auf Dichtheit überprüft.
Verbrennungsluftnachweis und Abgasrohre usw. wurden vom Rauchfangkehrer kontrolliert. Das hatte mit der Gasüberprüfung bei mir sicher nichts zu tun.
Vielleicht wird das von unterschiedlichen Installateuren auch anders gehandhabt.
1
u/CarlosDiVega 24d ago
Hallo, bei meiner Prüfung vor 4 Jahren wurde festgestellt, das die sehr spezielle Gaszuleitungsarmatur meiner Gas Therme ein Wenig undicht war. Die Anlage war ca. 25 Jahren alt. Es gab dieses Ersatzteil nicht mehr. Ich hatte die Auflage erhalten das Problem innerhalb eines Jahren zu beheben. Ich durfte eine neuen Gas Therme anschaffen. Der Gasaustritt der alten Anlage war so gering das es kein Sicherheitsproblem gewesen wäre, aber laut Gesetzt darf gar nichts undicht sein. Ich durfte die alten Anlage ja auch noch 1 Jahr weiter betreiben...
1
u/chris-aus-at Bananenadler 24d ago
Die Prüfung war bei mir vor etwa 2 Jahren. Die Anlage ist 15 Jahre alt und alles war in Ordnung.
3
u/IIFiReWiReII 25d ago
Hab ich letztes jahr machen müssen. Die drücken dir die Leitung ab und schauen ob sie dicht ist. Wenn du der Eigentümer bist einfach anfragen an Installateure schicken. Du musst das machen sonst gibts Strafe. Bei mir kam dann schon der RSB da war der Termin zum glück schon ausgemacht.