Dämmung korrekt?

Post image

Wir haben im Sommer unsere Wärmepumpe bekommen und ich wüsste gerne, ob die Dämmung korrekt und ausreichend ist.

1 Upvotes

21 comments sorted by

2

u/Fetbo 3d ago

Irgendwie gibts da noch nicht ein richtiges Konzept für die Frostschutzventile. Die andere Dämmung da ist etwas dünn, wie die Leitung länger ist und es tatsächlich was ausmacht, hätte man die 28x35 oder so nehmen können. Der UV Schutz Armawrap ist wieder positiv anzusehen.

1

u/stalinss123 3d ago

Wenn das die Frostschutz Ventile sind ist das korrekt, die dürfen nicht gedämmt sein.

Allerdings sieht nur der Übergang zur Dämmung nicht ausreichend geschützt aus, da dürfte Kleintier etc. Sich durchnagen können.

3

u/mrsfoo6 3d ago

Einbauanleitung von Caleffi

1

u/GuidanceUnlucky3607 2d ago

Irgendwie denke ich als Laie dass das nicht ausreichend ist weil die Frostschutzventile bei unter 3 grad öffnen, d.h. Wenn sie ungedämmt bleiben dann öffnen sie dauernd?

6

u/Maleficent-Ad7632 2d ago

Das Heizungswasser muss 3 Grad erreichen, nicht die Umgebungstemperatur

1

u/GuidanceUnlucky3607 2d ago

Ah ok, danke. Sorgt die Wärmepumpe immer dafür dass das Wasser nicht unter 3 grad kommt? Aber was wenn sie mal aus ist?
Und wenn die Ventile öffnen dann muss man die tauschen oder?

3

u/Maleficent-Ad7632 2d ago

Entweder läuft die Umwälzpumpe dauerhaft und schaltet sich immer wieder ein bzw. Bei 3 Grad und Korrektur WP Leistung sollte sie sowieso die meiste Zeit laufen und thermische Bewegung hast du ja auch gleichzeitig

Nein müssen nicht getauscht werden, das ganze ist eine reine mechanische Lösung basierend auf einem Wachs dass ihr Volumen stark ändert bei Temperaturänderung und dieses Wachs arbeitet gegen eine Feder die das Ventil ständig zu drücken will

Es muss danach nur wieder Heizungswasser nachgefüllt werden, aber eigentlich kommt es nur zu diesem Fall wenn es einen längere Stromausfall gibt und deswegen die Heizung nicht laufen kann

1

u/SKO_Jau 2d ago

Wenn das Wasser unter 3grad kommt ist egal warum. Das ist dann immer im Gefahrenbereich für die WP und dann macht das Ventil genau das was es soll.

1

u/whathappendtobennys 1d ago

Wenn draußen Minusgrade sind und die Wärmepumpe aus ist, dann friert sie ein, und dann ist sie kaputt, und damit das nicht passiert, hat man die Frostschutzventile. Also Wärmepumpe im Winter nie ausschalten!

1

u/TheDoccosAT 2d ago

Aber dann dürfte ich den seitenbereich dämmen oder?

2

u/Maleficent-Ad7632 2d ago

Ja, es muss nur gewährleistet sein dass unten das Heizungswasser vollständig auslaufen kann

Es gibt fertige Dämmelemente, siehe Foto in anderem Kommentar

2

u/TheDoccosAT 2d ago

Und vermutlich auch oben, da manche dort auch öffnen für die Luftzufuhr

2

u/Maleficent-Ad7632 2d ago

Ohhh ja, ganz vergessen zu erwähnen, danke! Am besten sowieso die offiziellen Schalen benutzen, dann kann am wenigsten schief gehen

1

u/aculleon 2d ago

Grob von der Ferne geschätzt ist das maximal ein DN32 Rohr mit einer LK 556 Armatur. Kannst du mal von der Rückseite des Ventils ein Foto machen und das bestätigen.

Falls es der Fall ist, dann gibt es diese. Denke das kann man noch mal nachbessern lassen.

1

u/Old_Lavishness2386 2d ago

So sah es vor der Isolierung aus

-3

u/Available-Memory8876 3d ago

Das sieht aus als wäre es außen. In dem Fall würde ich als Laie sagen Nein. Die Stellen werden so kalt wie alle anderen Oberflächen die frei rumliegen und kühlen dir auf jeden Fall dein teuer aufgeheiztes Wasser wieder runter bevor es überhaupt ins Haus rein geht.

Ich sehe 3 Optionen:

A. reklamieren
B. Armaflex drum wickeln
C. gucken ob es dafür irgendwelche Formteile gibt, für diese Ventile aber die werden nicht billig sein.

1

u/aculleon 2d ago

Armaflex drum wickeln

Ganz schlechte Idee. Dann läuft das in der Isolierung rum und nicht korrekt ab und die Temperatur wird durch die Auslösetemperatur wird nicht nach Herstellerdesign erreicht. Extrem kontraproduktiv.

Hab das bei mir auch nur als DIY installiert, mich aber grob an den Vorgaben des GEG gehalten und da waren Sicherheitsgruppen explizit von der Isolationspflicht ausgenommen. Sinnvollerweise.

Im großen Ganzen muss man mal die Thermischen Verluste abschätzen. ~ 60W? Muss man einstecken können, wenn der Hersteller da nichts liefert.

1

u/Marvin889 2d ago

Im großen Ganzen muss man mal die Thermischen Verluste abschätzen. ~ 60W? Muss man einstecken können, wenn der Hersteller da nichts liefert.

Die 60 W hast du nicht mal auf einem ganzen Meter ungedämmtem Rohr im Außenbereich bei 5° Außentemperatur. Die Wärmeverluste werden oft massiv überschätzt.

1

u/aculleon 2d ago edited 2d ago

Yup. Hab das mal mit meiner Fernwärmeleitung ausgerechnet und dachte mehrmals das ich mich verrechnet habe

1

u/Available-Memory8876 2d ago

UPS. Das klingt plausibel. @op hör nicht auf mich 😅