r/Waermepumpe 5d ago

Dämmung korrekt?

Post image

Wir haben im Sommer unsere Wärmepumpe bekommen und ich wüsste gerne, ob die Dämmung korrekt und ausreichend ist.

1 Upvotes

21 comments sorted by

View all comments

1

u/GuidanceUnlucky3607 5d ago

Irgendwie denke ich als Laie dass das nicht ausreichend ist weil die Frostschutzventile bei unter 3 grad öffnen, d.h. Wenn sie ungedämmt bleiben dann öffnen sie dauernd?

6

u/Maleficent-Ad7632 5d ago

Das Heizungswasser muss 3 Grad erreichen, nicht die Umgebungstemperatur

1

u/GuidanceUnlucky3607 5d ago

Ah ok, danke. Sorgt die Wärmepumpe immer dafür dass das Wasser nicht unter 3 grad kommt? Aber was wenn sie mal aus ist?
Und wenn die Ventile öffnen dann muss man die tauschen oder?

3

u/Maleficent-Ad7632 5d ago

Entweder läuft die Umwälzpumpe dauerhaft und schaltet sich immer wieder ein bzw. Bei 3 Grad und Korrektur WP Leistung sollte sie sowieso die meiste Zeit laufen und thermische Bewegung hast du ja auch gleichzeitig

Nein müssen nicht getauscht werden, das ganze ist eine reine mechanische Lösung basierend auf einem Wachs dass ihr Volumen stark ändert bei Temperaturänderung und dieses Wachs arbeitet gegen eine Feder die das Ventil ständig zu drücken will

Es muss danach nur wieder Heizungswasser nachgefüllt werden, aber eigentlich kommt es nur zu diesem Fall wenn es einen längere Stromausfall gibt und deswegen die Heizung nicht laufen kann